Компания-участник Tender.Pro

Российское производство! ООО "ПК "Высоковольтные технологии"

 (тел.8(8442)52-52-08) www.pkvt-engineering.ru

  Аппарат высоковольтный испытательный цифровой СНЧ  АВИЦ-120-СНЧ – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного тока СНЧ и постоянного тока.

Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее – напряжение в виде ‘бегущего’  графика синусоидальной формы частотой от 0,01 до 0,1 Гц, ток также в виде графика, причем можно одновременно включить оба ‘бегущих’ графика. Дополнительно информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате. Стандартно для серии АВИЦ – разрядное устройство, таймер, автоматический режим,  компактный размер.  Аппарат автоматически работает и в режиме СНЧ и в режиме постоянного напряжения отрицательной и положительной полярностей. Клавишами ‘Стрелка вверх’ и ‘Стрелка вниз’ в любой момент можно изменить амплитуду напряжения. Аппарат автоматически подбирает оптимально возможную форму выходного синусоидального СНЧ напряжения в зависимости от нагрузки и установленного напряжения, а также обеспечивает симметрию отрицательного и положительного полупериода напряжения. При подаче высокого напряжения  аппарат сначала проверяет нагрузку на короткое замыкание, далее в течении 4-х полупериодов подстраивается под заданное напряжение. При превышении зарядного тока максимальных значений, аппарат предложит снизить частоту СНЧ. Напряжение постоянного тока можно выбрать в меню отрицательной полярности и положительной полярности.

Управление токовой защитой.

Параметр ограничение тока заряда – ток, при котором прибор снимет высокое напряжение (защита по току). Данные параметры для СНЧ – 50 мА (действующие значение), для постоянного тока – 20 мА (постоянная составляющая). Эти значения можно уменьшить из меню прибора.

Технические и метрологические характеристики АВИЦ-120-СНЧ

Диапазон измерения и генерации синусоидального напряжения  СНЧ, кВ 10,0…120,0

Диапазон измерения напряжения постоянного тока, кВ1,00…120,0

Диапазон измерения силы тока СНЧ, мА  0,1…50,0

Диапазон измерения силы постоянного тока, мА0,1…20,0

Установка защиты силы тока СНЧ, мА 1…45

Установка защиты силы постоянного тока, мА1…25

Максимальная емкость кабеля СНЧ 0.1 Гц при минимальном U 7 мкФ при 11 кВ

>Максимальная емкость кабеля СНЧ 0.1 Гц при среднем U 1,2 мкФ при 60 кВ

Максимальная емкость кабеля СНЧ 0.1 Гц при максимальном U0,5 мкФ при 120 кВ

Время непрерывной работы, ч6 ч в максимальном режиме

Фиксация параметров пробоя на индикаторе, мАU и I

Проверка  линии на короткое замыканиеда

Пределы относительной погрешности измерения напряжения, % ± 3,0

Пределы относительной погрешности измерения  силы  тока, %± 3,0

Габаритные размеры блока индикации исполнение 2, мм 410х165×302

Габаритные размеры блока высоковольтного, мм500х740х500

Масса блока индикации исполнение 2, кг 25±1

Масса блока высоковольтного, кг150±5

Максимальная потребляемая мощность, ВА6500

Средний срок службы, лет, не менее5

 
Для того, чтобы оставить ответ в этой теме, необходима авторизация.
Политика конфиденциальности

Посещая сайт www.tender.pro, Вы предоставляете согласие на обработку данных о посещении Вами сайта www.tender.pro (данные cookies и иные пользовательские данные), сбор которых автоматически осуществляется ООО «ТендерПро» (141707, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 1, оф. 43) на условиях Политики конфиденциальности и обработки персональных данных. Компания также может использовать указанные данные для их последующей обработки системой Яндекс.Метрика и др., которая осуществляется с целью функционирования сайта www.tender.pro')