Российское производство! ООО "ПК "Высоковольтные технологии"
(тел.8(8442)52-52-08) ) pkvt-engineering.ru
Аппарат высоковольтный испытательный цифровой АВИЦ-70 – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного и постоянного тока.
Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее, информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате и в виде бегущего графика. Стандартно для серии АВИЦ – режим ‘Прожиг’, режим ‘Проверка трансформаторного масла’, режим ‘Автоматическая работа с ванной испытательной’, разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер, малый вес.
Проверка трансформаторного масла.
Приборы серии АВИЦ имеют режим ‘Проверка трансформаторного масла’, т.е. при пробое масла в испытательной ячейке прибор выводит на экран значения напряжения, зафиксированные при пробое. Для этого режима на высоковольтном выводе трансформатора желательно установить высоковольтный резистор номиналом 1.5…2.5 МОм для увеличения выходного сопротивления блока высоковольтного.
Управление токовой защитой.
Параметр ток ограничения – ток, который прибор пытается стабилизировать в цепи нагрузки. Параметр ток отключения – ток, при котором прибор снимет высокое напряжение (защита по току). Данные параметры необходимы для режима ‘Прожиг’, параметры ток ограничения – 51 мА, ток отключения – 55 мА. В режиме проверки трансформаторного масла оба параметра требуется установить на значение 1…2 мА или выбрать в меню – ‘Проверка трансф. масла’.
Доп. опция с замыкателем.
Данная опция состоит из короткозамыкателя с электромагнитом. При включении прибора кнопкой ‘СЕТЬ’ короткозамыкатель отводится от высоковольтного вывода, соответственно при отключении питания прибора – соединяет высоковольтный вывод с ‘землей’.
Технические и метрологические характеристики АВИЦ-70
Диапазон измерения напряжения переменного тока, кВ 1,00…51,00
Диапазон измерения напряжения постоянного тока, кВ 1,00…71,00
Диапазон измерения силы переменного тока, мА 0,05…51,00
Диапазон измерения силы постоянного тока, мА 0,05…16,00
Установка защиты силы переменного тока, мА 1…55
Установка защиты силы постоянного тока, мА 1…25
Фиксация параметров пробоя на индикаторе, мА U и I
Режим проверки трансформаторного масла да
Пределы относительной погрешности измерения напряжения, % ± 1,0/0,04
Пределы относительной погрешности измерения силы тока, % ± 2,0/0,1
Габаритные размеры блока индикации исполнение1, мм370х165×300
Габаритные размеры блока индикации исполнение2, мм280х220×260
Габаритные размеры блока индикации исполнение3, мм482х177×240
Габаритные размеры блока высоковольтного, мм 365х510х230
Масса блока индикации исполнение1, кг13±1
Масса блока индикации исполнение2, кг11±1
Масса блока индикации исполнение3, кг14±1
Масса блока высоковольтного, кг 26±1
Максимальная потребляемая мощность, ВА 2700
Средний срок службы, лет, не менее 5