Нет новых уведомлений
  • Текст нотификации

    Дата нотификации
вход
Введите адрес электронной почты, который вы использовали при регистрации
восстановление пароля
Пароль отправлен на указанную почту.
10.12.2024 14:30
Компания-участник Tender.Pro

Российское производство! ООО "ПК "Высоковольтные технологии"

 (тел.8(8442)52-52-08) ) pkvt-engineering.ru

Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-175 (далее аппарат) предназначен для

генерирования напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, напряжения постоянного тока, а также измерения напряжения и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжения, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, для испытаний которых требуется высокое напряжение.

Аппарат предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от минус 20

до плюс 40 ºC и относительной влажности до 80 % при температуре 25 ºC.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон регулирования высокого напряжения переменного тока частотой 50 Гц от 1,0 до 100,0 кВ.

Диапазон регулирования высокого напряжения постоянного тока от 1,0 до 175,0 кВ.

Полярность высокого напряжения постоянного тока отрицательная.

Шаг изменения выходного переменного и постоянного испытательного напряжения не более 0,8 кВ.

Диапазон измерения переменного напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц от 3,0 до 100,0 кВ.

Диапазон измерения постоянного напряжения от 3,0 до 175,0 кВ.

Диапазон измерения силы переменного тока частотой 50 Гц от 2,0 до 35,0 мА

Диапазон измерения силы постоянного тока от 0,1 до 12,0 мА.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения переменного напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц ±(2,0 + 0,02·(100 / u - 1)) %, где u - величина измеряемого напряжения, кВ.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения постоянного напряжения ±3,0 %.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы переменного тока

частотой 50 Гц ±(2,0 + 0,25·(35 / i - 1)) %, где i – величина измеряемой силы тока, мА.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы постоянного тока

±(2,0 + 0,25·(12 / i - 1)) %, где i – величина измеряемой силы тока, мА.

Максимальная сила переменного тока не менее 35,0 мА.

Максимальная сила постоянного тока не менее 12,0 мА.

Аппаратное ограничение выходного напряжения переменного тока на уровне от 3 до 100,0 кВ.

Аппаратное ограничение выходного напряжения постоянного тока на уровне от 3 до 175,0 кВ.

Аппаратное ограничение силы выходного переменного тока на уровне от 1 до 35,0 мА.

Аппаратное ограничение силы выходного постоянного тока на уровне от 1 до 12,0 мА.

Скорость подъёма выходного напряжения: 0,5; 1; 2; 5; 10 кВ/сек.

Режим управления выходным напряжением ручной и автоматический.

 

Для того, чтобы оставить ответ в этой теме, необходима авторизация.
Политика конфиденциальности

Посещая сайт www.tender.pro, Вы предоставляете согласие на обработку данных о посещении Вами сайта www.tender.pro (данные cookies и иные пользовательские данные), сбор которых автоматически осуществляется ООО «ТендерПро» (141707, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 1, оф. 43) на условиях Политики конфиденциальности и обработки персональных данных. Компания также может использовать указанные данные для их последующей обработки системой Яндекс.Метрика и др., которая осуществляется с целью функционирования сайта www.tender.pro')

Пожалуйста подождите
Идет обработка...